R-22 냉매 압력 맞추는 방법 - 고수들이 에어컨 가스충전하는 방법

가스 충전 시에 가장 좋은 방법은 진공을 잡은 후에 정해진 냉매의 정량을 넣어주는 것입니다.
그러나 가스가 어느 정도 있거나 보충이 필요한 경우 가스압력을 보면서 천천히 보충을 해 주어야 합니다.
먼저 메니폴드게이지의 파란색 저압 호스를 실외기의 저압 측에 연결하고 빨간색 고압호스를 실외기의 고압 측에 연결해줍니다.
특별히 문제가 없는 경우라면 파란색 호스는
저압에 빨간색 호스는 고압에 연결해주세요.
그래야 나중에 혹시나 일어날 수 있는 실수를 예방할 수 있습니다.
그리고 약 30분 정도 운전 후에 압력을 측정하는 것이 좋습니다.
가스의 압력은 주변의 온도에 따라 달라지므로 적정압력을 계산해서 보충을 해주어야 합니다.
가스의 압력은 위의 표를 참조하세요.
외부 온도에 따라 고압과 저압의 압력을 참고해서 보충을 해주시면 됩니다.
예를 들어 현재의 온도가 24℃ 라면 저압은 57~64파운드에 맞추고 고압은 178~199파운드에 맞추면 됩니다.
영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 눌러주세요.
끝까지 시청해주셔서 감사합니다.

#에어컨가스충전하는방법#에어컨냉매보충#에어컨가스압력표
달모양 : 혹시 중간에 보여주시는 가스 압력 표는 R-22냉매에만 해당되는 건가요~?? 57파운드는 계산해보면 25.8kg정도이니, 어제 답글 달아주신 내용과는 다르게 알고 있으면 되는거겠죠~?^^
쿠유 : 헐 저압만 맞췄는데 고압도 맞추는건가요? 저압에 충전한 가스가 순환하면서 고압도 압력이 맞춰질꺼라 생각했는데
강선중 : 이제 에어컨 냉난방기도
이렇게 외기여름에 찬바람
외기 겨울에 따뜻한바람
뿌띠 : 상새한 내용 감사드립니다
혹시 134 냉매 가스압력표 도표좀 있으시면
알려주새요
리리링링서브 : 벨브를 열고 실외기가 가동할때의 압을 측정해야 하는것인가요; ; 어느때의 압을 봐야하는지..

초보자의 가정용 에어컨 가스 보충하기 R22

잦은 이사로 자가 설치하면서
가스가 상당량 빠져서 가스를 사와서 주입하였습니다.
항상 모자른 영상 봐주셔서 감사합니다.
NEMO D : 영상에 설명이 하나 빠졌는데. 호스관의 에어도 빼주어야 합니다. 저가 한 방법은 가스 벨브를 조금 열어 가스를 보내고 저압관에 연결하였습니다.
리리링링서브 : 감사합니다 해봐야겠어염
드리프트 : 냉매가 가스인가요? 얼마정도면 구입하나요?
JSspirit : 저렴하다는게 얼마인가요?  감이 안오는 사람들에겐 구체적으로 가격을 알려주는게 좋겠고, 알려준다해서 꼭 그 가격이 정가라고 생각하는 사람들 없으니 영상할때는 실질적인 도움되도록 구체적이었으면 하네요...
김현수 : 에어컨 가스 게이지 잴때 저압 밸브를 잠그고 재는건가요? 열고 재는건가요?
그리고 호스에 에어는 어떻게 빼주는건가요?

가스압력 게이지 보는 방법 - 에어컨 R-22 냉매 주입 시 압력 체크 요령

메니 폴더 게이지(압력게이지) 연결 방법입니다.
노란색은 냉매(가스) 통에 연결합니다.
빨간색은 고압 측(가는 배관)에 연결하고 파란색은 저압 측(굵은 배관)에 연결합니다.
1psi=0.070307kgf/cm2
1kgf/cm2=14.223393psi
저압 20psi = 1.4kgf/cm2
고압 370psi = 26kgf/cm2
외부 온도에 따른 R-22 냉매 압력 수치
영상이 마음에 드시면 좋아요 와 구독을 눌러주세요.
끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.

#가스압력게이지보는법#에어컨가스충전#에어컨냉매주입
우경조 : 감사합니다 잘봤습니다^^
Jeff Park : 잘봤습니다. 근데 게이지 꼽는 곳이 하나일 때는 어느색 호스를 꼽아야하나요?
류정현 : 메니폴더 게이지가 압력을 보는 겁니까??? 온도를 보는겁니까  그아래 온도 표시는 뭐래요~~C  또는F 인데 F단위는 우리나라에 들어와 있는 제품엔 없고 C단위 인데 그 C 단위는 뭐죠~~^^* 현제 기사님들의 메니 폴드 게이지의 사용 용도를 압력을 보는것으로 만 안다는 겁니다 물론 디지털게이지 보다야 정확도가 떨어지지만 게이지는 압력이 아닌 아래 단위인 온도를 보는 겁니다
휘센0187 : 요즘 선생님의 강의를 잘보고있습니다.
먼저 궁금한것이 적정 고압과 적정저압입니다.
에어컨 기사분들 말씀하실때 여름에보통 저압을 60파운드되면 괜찮다고하고 가십니다.
외기온도에따라 고압의 압력값이 다른것은 외부온도가 높아지면 냉매가 액화가하기위한 온도가 외부온도가 높기때문에 식혀주지못한다고 생각됩니다.
적정한 고압을 알려면 외기온도와 고압압력게이지의 어떤상관 관계가있는지 궁금합니다.
외부온도가 가령 화씨 100도인경우 각냉매의 포화온도표가 따로있는지요?
오는분한테 물어보면 그냥 여름에는 저압이 60파운드되면된다고하고 가시는데 제가 조금더 공부하는입장에서 정확하게 알고싶거든요
글로벌공조 : 게이지 보는방법 리뷰 넘 감사합니다
제가 야기하고 현실로 보답을 하시는 과정을넘 존경 합니다. 사장님 항상 건승. 하세요 그리고 넘 감사합니다

... 